Гостиница "без звезд". вентиляция в номерах естественная. номер на среднем этаже. трансмиссионные теплопотери 500 Вт. а потери теплоты на нагрев вентиляционной нормы воздуха 1340 Вт. (по СП 257.1325800.2016 30 м3/ч на одного человека, номера двухместные). Архитекторы проектируют низкие подоконники, так там вообще получаются радиаторы по 20 секций, а на последнем этаже и в угловых еще больше. я начинаю сомневаться правильно ли я мыслю. и еще: как посоветуете сделать естественный приток? оконные клапаны или клапаны в стене?
jota
Тнар воздуха - ?
ИОВ
Цитата(jota @ 13.11.2017, 12:12) *
Тнар воздуха - ?

ТС, судя по профилю, из Оренбурга - там расчётная -32 град.
Полагаю, допускаемый для "без звезд" ест. приток при таких нар. температурах применять не следует - по вине постояльцев вода в радиаторах может замёрзнуть со всеми вытекающими (в прямом и переносном смысле) последствиями.
ilm6346@yandex.ru
Цитата(ИОВ @ 13.11.2017, 15:35) *
ТС, судя по профилю, из Оренбурга - там расчётная -32 град.
Полагаю, допускаемый для "без звезд" ест. приток при таких нар. температурах применять не следует - по вине постояльцев вода в радиаторах может замёрзнуть со всеми вытекающими (в прямом и переносном смысле) последствиями.

да, все верно. минус 32. спасибо за ответ. что же нужно сделать, чтоб вода замерзла.. можно припугнуть заказчика по этому поводу. но все же: если принять естественную вентиляцию, то ход моих вычислений верен?
ИОВ
Нужно всего лишь, чтобы постоялец ушёл из номера на несколько часов, оставил приточный клапан открытым, а нар. температура в этот период резко упала до серьёзного мороза - замерзание теплоносителя и разрыв трубопроводов и радиаторов СО гарантированы. laugh.gif
А в общем случае Вы правы - нагрев ест. притока осуществляется системой отопления.
ilm6346@yandex.ru
Цитата(ИОВ @ 13.11.2017, 16:40) *
Нужно всего лишь, чтобы постоялец ушёл из номера на несколько часов, оставил приточный клапан открытым, а нар. температура в этот период резко упала до серьёзного мороза - замерзание теплоносителя и разрыв трубопроводов и радиаторов СО гарантированы. laugh.gif
А в общем случае Вы правы - нагрев ест. притока осуществляется системой отопления.

я не буду с Вами спорить. мне честно говоря, сложно это представить)) мне кажется, наоборот, что никто никогда эти клапаны открывать не будет или вообще они перемерзнут в сильные морозы. жалко такое количество секций закладывать)) может, правда, дешевле получится механическая приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором
lovial
Цитата(ilm6346@yandex.ru @ 13.11.2017, 10:11) *
как посоветуете сделать естественный приток? оконные клапаны или клапаны в стене?

Если отопительные приборы под окном - то лучше оконные...
jota
Цитата(ilm6346@yandex.ru @ 13.11.2017, 9:11) *
потери теплоты на нагрев вентиляционной нормы воздуха 1340 Вт. (по СП 257.1325800.2016 30 м3/ч на одного человека, номера двухместные).

Многовато получилось.....
Ориентировочно: 0,34*60м3/ч*52*С=1060 Вт
канавостроитель
Цитата(jota @ 13.11.2017, 16:27) *
Ориентировочно: 0,34

Вот спасибо, Jota! Второй раз мне напомнили! А то в этой суете уже путается всё! Не то 0,34, не то 0,43, не то на куб, не то на градус!
А жизнь продолжает ставить вопросы. И некогда уже выбирать, куб там или градус! А переспрашивать уже совестливо, а то ещё двоечником обзовут, или вообще дураком!
И вот новый индейский вопрос, который возник по ходу очередной фундаментальной разработки... Вот если литр воды выкипятить... То сколько литров стопроцентного пара получится при атмосферном давлении? Прямой цифры в литературе не нашёл, вероятно они не в курсе, поэтому посчитал сам. У меня получилось ровно 1700 литров, с небольшим допуском на ошибку, буквально полпорядка-порядок в обе стороны, не больше. И не меньше.
А сколько же на на самом деле?
К тому ли результату я пришёл?
канавостроитель
При атмосферном давлении и сохранении температуры кипения. То есть предположим 100 градусов.
Wiz
По справочнику 1673,8 л
канавостроитель
Почти в десятку. Вот спасибо! Вот всегда знал, что никогда не оставят без помощи!
Появилось стойкое подозрение, что 1700 тоже в справочнике увидел. Но потом, когда опять всё перепуталось в рутинной борьбе, решил что сам вычислил. Хотя может и не так. Но не важно уже!
Будем запоминать!
Ещё раз спасибо, Wiz!
ilm6346@yandex.ru
Цитата(jota @ 13.11.2017, 19:27) *
Многовато получилось.....
Ориентировочно: 0,34*60м3/ч*52*С=1060 Вт

Jota, спасибо огроменное! smile.gif smile.gif smile.gif Считаю по формуле Q = 0,28 * L * p * с * (tв - tн). Вбила формулку в excel и вместо плотности внутреннего воздуха считала с плотностью наружного... bang.gif Хорошо, что хоть недавно это сделала, а то бы ошибка из проекта в проект гуляла. Действительно, если формулу упростить, она как Ваша будет))